  بسم الله الرحمان الرحيم}   وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً }....*..... {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{ { 1خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{5} ....*.... {وقل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً"} ......*.....( خيركم من تعلم العلم وعلمه}.......*.........}  اللهم انفعنا بما علمتنا ، وعلمنا ما ينفعنا}*.........*........*   أهلا بكم في منتدى أبناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة وهو خدمة مقدمة من طرف محل الصفوة للبيع والصيانة – الكهرباء العامة والصيانة الصناعية   الموقع الجديد/ بين بريد درارية وبنك سوسيتي جينيرال مقابل الجنينة درارية DRARIA الجزائر العاصمة الجزائر  نقال /  0777516191    وأصلح الله مابين أيديكم وأيدينا .

 

شاطر | 
 

 طرق تعويض الاستطاعة الردية باستخدام المكثفات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rabah tiaouinine
Admin


عدد المساهمات : 3423
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
العمر : 43
الموقع :

مُساهمةموضوع: طرق تعويض الاستطاعة الردية باستخدام المكثفات   الخميس مارس 25, 2010 8:59 am

طرق تعويض الاستطاعة الردية باستخدام المكثفات




طرق تعويض الاستطاعة الردية باستخدام المكثفات :
يمكن تعويض الاستطاعة الردية باستخدام المكثفات بطرق مختلفة تعتمد على ظروف التشغيل وطبيعة هذه الأحمال . فقد يتم التعويض أفراديآ أو على مجموعات أو بشكل مركزي ، وقد يتطلب الأمر استخدام أكثر من طريقة بآن واحد
تعويض الاستطاعة الردية بشكل إفرادي :
تستخدم هذه الطريقة لتحسين عامل الاستطاعة للأحمال التي تتطلب ظروف تشغيلها العمل المستمر مثل المحولات ،آلات اللحام ، المحركات ، مصابيح الإنارة ..... حيث يعتبر التعويض انفراديا لهذه الأحمال أكثر اقتصادية
وفي أغلب الأحيان يتم وصل مكثفات التعويض مباشرة مع الأحمال دون استخدام فواصم حماية وأدوات تحكم إضافية ، لان وصل وفصل وحماية المكثفات يتم بواسطة نفس الفواصم وأدوات التحكم الخاصة بالأحمال المربوطة معها ، و أبين فيما يلي استطاعة المكثفات اللازمة لربط مع المحولات وآلات اللحام والمحركات :
* المحولات : يجب تعويض الاستطاعة الردية للمحولات بربط مكثفات على التفرع في طرف الجهد المنخفض للمحولة بغض النظر عن الأحمال المربوطة مع هذه المحولة والجدول (2) يعطي استطاعة المكثف اللازم لتصحيح عامل الاستطاعة للمحولة حسب استطاعتها وبغض النظر عن الأحمال المربوطة معها





مجموعات اللحام : يتم تعويض الاستطاعة الردية لمجموعات اللحام أفراديآ بربط مكثفات تعويض تكون استطاعتها على النحو التالي :
50 % من الاستطاعة الاسمية لمجموعة اللحام ذات المحول والتي تتميز بانخفاض عامل استطاعتها
10% من الاستطاعة الاسمية لمجموعات اللحام ذات المقاومة
المحركات ثلاثية الطور : يتم تعويض الاستطاعة الردية للمحركات ثلاثية الطور بربط مكثفات على التفرع مع الأطوار الثلاثة ويفضل أن تكون المكثفات مربوطة بشكل مثلثي لأسباب اقتصادية ( كلفة المكثف ذات التوتر 380 فولت اقل من المكثف ذات التوتر220 قولت )
والجدول (3) يعطي استطاعة المكثفات الواجب ربطها مع المحرك حسب استطاعته





ملاحظة :
حين إضافة مكثفات التعويض لمحرك كهربائي يتم إقلاعه يدويا باستخدام مفتاح محوري مثلا وبإقلاع نجمي مثلثي ويجب الانتباه إلى أن المكثفات قد تسبب بعض المشاكل حين الانتقال من الوصل النجمي إلى الوصل المثلثي إذا كانت دارة الوصل تسبب انقطاعا في التغذية عند تبديل الوصل عن طريق المفتاح من نجمي إلى مثلثي . ولتلافي حدوث ذلك يجب أن يكون مفتاح التبديل وطريقة الوصل بحيث تبقى المكثفات موصولة إلى المنبع عند الانتقال من الوضع النجمي إلى الوضع المثلثي
أما عند استخدام الكونتكتورات في إقلاع المحركات بطريقة النجمي – مثلثي فيتم وصل المكثفات إلى المحرك عن طريق كونتكتور خاص كما هم موضح بالشكل(3) حيث تدخل المكثفات بكامل استطاعتها عند الإقلاع ، وعند توقف المحرك تفرغ شحنة المكثفات عن طريق جهاز تفريغ يحوي مقاومات تفريغ عندما تكون استطاعة المكثفات حتى ((50 KVAR) ووشائع تحريضية عندما تكون استطاعة المكثفات أكبر من ذلك





مصابيح الإنارة الغازية :
يمكن تعويض الاستطاعة للمصابيح الغازية (زئبق ، صوديوم ، فلورسانت) لتحسين عامل استطاعتها بربط مكثف على كل مصباح و الجدول 4 يبين ذلك





حين تشغيل مجموعة من المصابيح الغازية المعوضة بمكثفات يجب الانتباه إلى تيار إقلاع المكثفات الكبير حيث يؤدي هذا التيار إلى فصل قاطع الحماية عندما تكون استطاعة مجموعة المصابيح قريبة من التيار الاسمي للقاطع . و في هذه الحالة يجب تخفيف الحمل عن هذا القاطع ( إذا كان من نموذج H مثلا) أو استخدام قاطع نموذج L أو Q التي تتميز بفصل بطيء للتيارات الكبيرة العابرة.
من مساوئ تعويض المصابيح افراديا عندما تعمل على مجموعات كبيرة تعذر تحديد المكثف العاطل حيث يطلب ذلك وقتا و جهدا كبيرين و ينصح في حالة تشغيل المصابيح على مجموعات استخدام التعويض للمجموعة بكاملها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل