  بسم الله الرحمان الرحيم}   وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً }....*..... {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{ { 1خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{5} ....*.... {وقل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً"} ......*.....( خيركم من تعلم العلم وعلمه}.......*.........}  اللهم انفعنا بما علمتنا ، وعلمنا ما ينفعنا}*.........*........*   أهلا بكم في منتدى أبناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة وهو خدمة مقدمة من طرف محل الصفوة للبيع والصيانة – الكهرباء العامة والصيانة الصناعية   الموقع الجديد/ بين بريد درارية وبنك سوسيتي جينيرال مقابل الجنينة درارية DRARIA الجزائر العاصمة الجزائر  نقال /  0777516191    وأصلح الله مابين أيديكم وأيدينا .

 

شاطر | 
 

 ختيار المولد المناسب selecting generator

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rabah tiaouinine
Admin
avatar

عدد المساهمات : 3423
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
العمر : 44
الموقع :

مُساهمةموضوع: ختيار المولد المناسب selecting generator   الإثنين يناير 14, 2013 10:17 pm

السلام عليكم
المثال الاتى لتوضح كيفية اختيار المولد المناسب بافتراض ان الحمل المراد
تغذيته = 75hp motor 3ph ,
طريقة بدء التشغيل الاكثر استخداماً : DOL (direct online) ; STAR DELTA ; SOFT STARTER

أولا
الحمل بالواط hp75*746=55950 واط
على افتراض معامل قدرة 0.8 فان تيار الحمل المقنن هو
55950/(380*0.8*1.73)=106.38 امبير
:
في حالة DOL
حسب مواصفات التصنيع(A,B,F,H) الموجودة على لوحة البيانات
حيث لكل حرف من هذه الحروف قيمةبالkva منها يتم تحديد قيمة تيار البدء ،
في حالة H فان تيار البدء سبع أضعاف القيمة المقننة (rated value)
55950*7= 391650 واط.......... البدء التشغيل.
55950 واط * 1.15= 64342.5 واط ........... معامل الخدمة للحمل المستمر

اقصي حمولة محتملة هي :
115%*55950+100%*واط بدء التشغيل= 455992.5 واط
قدرة المولد بالكيلوفولط 455992.5/0.6 = 760kva
حيث توجد مولدات بحمل لحظى 300% او 130% من الحمل المقنن حسب نوع الاثارة
ذات المغنطيسية الدائمة ،والاثارة الزاتية على التوالى ,بتالى تصبح حمولة المولد المناسبة عند الحمل اللحظى للمولد 200% هي
760/2=380 kva…………….
في حالة معامل قدرة 0.8 تصبح القدرة
380*(0.6/0.Cool = 285 kva
اما في حالة بدء التشغيل عن طريق star delta
اقصي حمولة محتملة هي
115%*55950 +100%*واط بدء التشغيل=64342.5+(55950*7*0.58)=291499.5واط=364 kva
بعد حساب الحمل اللحظى للمولد 364/2= 182 kva عند معامل قدرة0.8

في حالة soft starter
rated watt*4+115%*55950=288 kw=360kva
بعد حساب الحمل اللحظى للمولد تصبح القدرة المطلوبة 180kva


فىانتظار تعليقاتكم على الموضوع

_________________
الأندلس ( الفردوس المفقود )
{{ ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال }}
في 2 يناير 1492 Ù… سقطت مدينة️ "غرنـــــاطة️" آخ️ر مدن الأندلس المسلمة️ØŒ ورفع العلم الصليبي على قصر الحمراء فيها!
اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اللهم ان لك صفوة️ تدخ️لهم الجنة️ من غير حساب ولا عقاب
فاجعلني و قارئ الموضوع منهم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
ختيار المولد المناسب selecting generator
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة :: المنتديات الهندسية المختصة :: قسم المحركات والمولدات الكهربائية-
انتقل الى: