  بسم الله الرحمان الرحيم}   وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً }....*..... {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{ { 1خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{5} ....*.... {وقل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً"} ......*.....( خيركم من تعلم العلم وعلمه}.......*.........}  اللهم انفعنا بما علمتنا ، وعلمنا ما ينفعنا}*.........*........*   أهلا بكم في منتدى أبناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة وهو خدمة مقدمة من طرف محل الصفوة للبيع والصيانة – الكهرباء العامة والصيانة الصناعية   الموقع الجديد/ بين بريد درارية وبنك سوسيتي جينيرال مقابل الجنينة درارية DRARIA الجزائر العاصمة الجزائر  نقال /  0777516191    وأصلح الله مابين أيديكم وأيدينا .

 

شاطر | 
 

 شرح لوحة تشغيل مضخة 220 ستار دلتا عن طريق لوحة التوزيع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rabah tiaouinine
Admin


عدد المساهمات : 3423
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
العمر : 43
الموقع :

مُساهمةموضوع: شرح لوحة تشغيل مضخة 220 ستار دلتا عن طريق لوحة التوزيع   الخميس أكتوبر 27, 2011 9:54 pm


شرح لوحة تشغيل مضخة 220 ستار دلتا عن طريق لوحة التوزيع

هذا مخطط دائرة السيطرة .



كما قلنا جهود العناصر يجب ان تتلائم مع جهد المصدر و هي عندكم اما 220 فولت او 120 فولت .

الان نبدأ بتشغيل دائرة السيطرة . عند الضغط على
مفتاح ON ستنغلق دائرة الكونتكتر الرئيسي CM و كذلك دائرة التايمر T و
دائرة كونتكتر ستار
CS . التايمر سيعد وقت محدد 3 ثواني مثلا وبعدها يفتح النقطة الغالقة و
يغلق المفتوحة . و بهذه العملية سيقطع دائرة كونتكتر ستار CS و يغلق دائرة
كونتكتر الدلتا CD ولكن ما الذي يجعل الدائرة تستمر بالعمل بعد رف يدنا من
مفتاح التشغيل ؟


هذه مهمة النقطة المفتوحة CM التابعة الى
الكونتكتر الرئيسي لانها سوف تنغلق بمجرد اشتغال الكونتكتر و يبقى التيار
يمر من خلالها لتغذية دائرة السيطرة كلها .


نلاحظ وجود نقطة غالقة في طريق
كونتكتر ستار و هي تابعة الى كونتكتر الدلتا و العكس ايضا , و جود نقطة
غالقة في طريق كونتكتر الدلتا و هي تابعة الى كونتكتر ستار .


فائدة هذه النقاط هي لمنع اشتغال الكونتكترين في
نفس الوقت . لان هذا يؤدي الى عمل دائرة قصر بين الفيزات و ربما يسبب حريق
فضلا عن تلف البورد بالكامل .


طبعا مفتاح OFF واضح و لايحتاج الى شرح .


النقاط الغالقة في الاعلى OL هذه تابعة الى
الاوفرلود . عندما يزداد التيار عن المقرر تنفتح هذه النقطة و تقطع التيار
عن الدائرة كلها .


النقطة SPP هذه تابعة الى الفيز فيلر , حيث تقطع التيار عند حصول احد الاخطاء التالية :


1- زيادة او نقصان الجهد عن الحد المقرر


2- انقلاب الطور


دائرة القدرة بسيطة كما تبدو



ان شاء الله سياتي شرح كيفية اختيار العناصر من حيث القدرة و التيار .
__________________

هناك نقاط مهمة لاختيار العناصر المناسبة من خلال دائرة القدرة .

1- اختيار الكونتكترات . بسيط جدا حيث تكون قدرة كل كونتكتر ثلثي قدرة المحرك .


فاذا كانت قدرة المحرك 100KW فأن قدرة كل كونتكتر تكون 0,66 * 100 =66 كيلو واط .


2- اختيار الاوفرلود . طبعا الاوفرلود يتم توصيل
دائرة القدرة له على تيار الفيز و ليس تيار الخط . و يجب ان يعير على تيار
اكبر من تيار الفيز لانه يفصل عندما يكون التيار اعلى من الطبيعي . لذلك
يتم تعييره بهذه الطريقة .


نحسب تيار الفيز من حاصل قسمة تيار الخط على 3. ثم نضرب الناتج في 1,25 فيكون المقدار الذي يعير عليه الاوفرلود .


مثال : اذا كان تيار الخط مثلا 100 امبير . فان تيار الفيز سيكون 100÷3=57,7 امبير .


و تيار الاوفرلود المناسب للتعيير سيكون 57,7 * 1,25 =72 امبير


هناك طريقة اخرى لتوصيل الاوفرلود تتم عن طريق استخدام محولات التيار وهي طريقة اكثر شيوعا في القدرات العالية لتقليل الكلفة .


منقول للفائدة

_________________
الأندلس ( الفردوس المفقود )
{{ ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال }}
في 2 يناير 1492 م سقطت مدينة "غرنـــــاطة" آخر مدن الأندلس المسلمة، ورفع العلم الصليبي على قصر الحمراء فيها!
اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اللهم ان لك صفوة تدخلهم الجنة من غير حساب ولا عقاب
فاجعلني و قارئ الموضوع منهم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
شرح لوحة تشغيل مضخة 220 ستار دلتا عن طريق لوحة التوزيع
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة :: المنتديات الهندسية المختصة :: قسم المحركات والمولدات الكهربائية-
انتقل الى: