  بسم الله الرحمان الرحيم}   وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً }....*..... {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{ { 1خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{5} ....*.... {وقل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً"} ......*.....( خيركم من تعلم العلم وعلمه}.......*.........}  اللهم انفعنا بما علمتنا ، وعلمنا ما ينفعنا}*.........*........*   أهلا بكم في منتدى أبناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة وهو خدمة مقدمة من طرف محل الصفوة للبيع والصيانة – الكهرباء العامة والصيانة الصناعية   الموقع الجديد/ بين بريد درارية وبنك سوسيتي جينيرال مقابل الجنينة درارية DRARIA الجزائر العاصمة الجزائر  نقال /  0777516191    وأصلح الله مابين أيديكم وأيدينا .

 

شاطر | 
 

 لوحة التحويل الاوتوماتيكي ATS = Automatic Transfer Switch

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rabah tiaouinine
Admin


عدد المساهمات : 3423
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
العمر : 43
الموقع :

مُساهمةموضوع: لوحة التحويل الاوتوماتيكي ATS = Automatic Transfer Switch   الإثنين سبتمبر 05, 2011 10:19 pm

لوحة التحويل الاوتوماتيكي
ATS = Automatic Transfer Switch
و باختصار ال ATS لوحة تحكم كهربائية يكون جزء البور فيها له مدخلين منفصلين من مصدري تغذية كهربائية مختلفين مثل
شركة الكهرباء المحلية
و مولد كهربائي

يتم ربط المصدرين من خلال كونتاكتور لكل مصدر أو عن طريق Change-over
switch بحيث يتم شبك أحد المصدرين فقط على الحمل. ويكون بينهما قفل
ميكانيكي وآخر كهربائي في دائرة التحكم.

دائرة التحكم:
من خلال الريليهات Relays و التايمرات Timers يتم عمل دائرة تحكم بحيث يكون تتابع التحكم Control Sequence كالتالي:

تحتوي دائرة تحكم ال ATS على مفتاح اختيار Selector Switch أربعة مواضع 4Position
الوضع الأول: اختيار OFF
الوضع الثاني: اختيار شركة الكهرباء Mains Supply
الوضع الثالث: اختيار المولد Genarator
الوضع الرابع: اختيار اوتوماتيكي Auto

الوضع الأول: اختيار OFF
في هذه الحالة يتم فتح كونتاكتور شركة الكهرباء و كونتاكتور المولد مباشرة( الحمل مفصول) >>> واشارة لاطفاء المولد

الوضع الثاني: اختيار شركة الكهرباء Mains Supply
يتم غلق كونتاكتور شركة الكهرباء وفتح كونتاكتور المولد بشرط أن الكهرباء جيدة من الشركة >>> واشارة لاطفاء المولد

الوضع الثالث: اختيار المولد Genarator
اشارة لتشغيل المولد >> المولد يعمل والكهرباء الواصلة منه جيدة لمدة
4 ثواني >>> فصل كونتاكتور شركة الكهرباء وتوصيل كونتاكتور
المولد

الوضع الرابع: اختيار اوتوماتيكي Auto
وهو الوضع الأهم وعادة يكون وضع مفتاح الاختيار عليه الا في حالات خاصة
الأولوية دائما للكهرباء من شركة الكهرباء ( كونتاكتور شركة الكهرباء مغلق و كونتاكتور المولد مفتوح واشارة لاطفاء المولد)

في حالة انقطاع التيار الكهربائي من شركة الكهرباء لمدة 4 ثواني >>
ارسال اشارة تشغيل المولد >>> المولد يعمل والكهرباء الواصلة منه
جيدة لمدة 4 ثواني >>> فصل كونتاكتور شركة الكهرباء وتوصيل
كونتاكتور المولد
في حال عودة التيار الكهربائي من شركة الكهرباء جيدة لمدة عشرة ثواني
>>> فصل كونتاكتور المولد ووصل كونتاكتور شركة الكهرباء
>>>> بعد مرور 5-30 دقيقة (حسب حجم المولد) يتم ارسال اشارة
طفي للمولد ويسمى هذا بزمن التبريد.
وهكذا ...

ملاحظات:
أوقات التايمرات مقترحة ويمكن تغييرها حسب المكان ( مستشفى ... مصنع ... منزل...

الآن يتم استخدام ال PLC لتحقيق هذا التتابع او على الأقل Smart Relay ويقل استخدام الريلهات والتايمرات بسبب التكاليف و التعقيد الأكبر في حالة الريلهات والتايمرات
تختلف لوحة ال ATS من مصنع الى آخر سواء من حيث القطع او تتابع التحكم ومن
الممكن استخدام Change-over Switch أو كونتاكتورز أو حتى قواطع مزودة
بماتور كهربائي Motorized circuit breakers
في جميع الحالات يجب أن تكون الكونتاكتورات او Change-over Switch أو
Motorized circuit breakers أربعة أقطاب 4Pole لأن النيوترال يجب أن يوصل
ويفصل مع الحمل

يتمم تحسس جودة الكهرباء من خلال فاز فيلر Phase failure
اشارة تشغيل واطفاء المولد تختلف من مولد لآخر ومن الممكن أن تكون مجرد Free Contact

ناك العديد من الاشكال و الانواع و يجب ان تختار المناسب لك و كذلك السعر المناسب و هذه بعض الصور و المخططات التى توضح الفكرة














كود:

اعتقد ان النوع التالى يناسبك و يستعمل عند انقطاع التيار الكهربى فيقوم بتشغيل المولدات اتوماتيكيا





_________________
الأندلس ( الفردوس المفقود )
{{ ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال }}
في 2 يناير 1492 م سقطت مدينة "غرنـــــاطة" آخر مدن الأندلس المسلمة، ورفع العلم الصليبي على قصر الحمراء فيها!
اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اللهم ان لك صفوة تدخلهم الجنة من غير حساب ولا عقاب
فاجعلني و قارئ الموضوع منهم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
لوحة التحويل الاوتوماتيكي ATS = Automatic Transfer Switch
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعامل مع دالة switch وتطبيق مباشر عليها في السي
» للتحكم بالشبكات برابط موقع ممتاز سويتش سنيفر 1.4.0 Switch Sniffer للتحكم بالشبكات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة :: المنتديات الهندسية المختصة :: قسم المحركات والمولدات الكهربائية-
انتقل الى: