  بسم الله الرحمان الرحيم}   وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً }....*..... {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{ { 1خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{5} ....*.... {وقل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً"} ......*.....( خيركم من تعلم العلم وعلمه}.......*.........}  اللهم انفعنا بما علمتنا ، وعلمنا ما ينفعنا}*.........*........*   أهلا بكم في منتدى أبناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة وهو خدمة مقدمة من طرف محل الصفوة للبيع والصيانة – الكهرباء العامة والصيانة الصناعية   الموقع الجديد/ بين بريد درارية وبنك سوسيتي جينيرال مقابل الجنينة درارية DRARIA الجزائر العاصمة الجزائر  نقال /  0777516191    وأصلح الله مابين أيديكم وأيدينا .

 

شاطر | 
 

 انظمة ومفاتيح التحويل الاوتوماتيكى ats

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rabah tiaouinine
Admin


عدد المساهمات : 3423
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
العمر : 43
الموقع :

مُساهمةموضوع: انظمة ومفاتيح التحويل الاوتوماتيكى ats   الإثنين سبتمبر 05, 2011 9:56 pm

انظمة ومفاتيح التحويل الاوتوماتيكى للقدرة الاحتياطية للطوارىء ats









السلام عليكم اسمحو لى ان ابدا الموضوع التالى :
انظمة ومفاتيح التحويل الاوتوماتيكى للقدرة الاحتياطية للطوارىء
انظمة القدرة الاحتياطية للطوارىء Emergency and Standby Power Systems
مقدمة :
خدمات الامداد بالطاقة الكهربية عند الطوارىء مطلوبة ومهمة للارواح
والممتلكات والاعمال التجارية حيث الخسائر ربما تكون جسيمة عند انقطاع خدمة
الامداد بالطاقة الكهربية فى حالة عدم وجود مصدر احتياطى للامداد بالطاقة
الكهربية .
ومدى الاحتياج لخدمات الامداد بالطاقة الكهربية عند الطوارىء يعتمد على نوع العمل وعواقب انقطاع الكهرباء وتكرار ومدة الانقطاع .
وهناك قواعد وقوانين منظمة لكل عمل فعلى سبيل المثال فى مجال السفن ( قس
على ذلك باقى الاعمال مثل الطائرات والمستشفيات و.....) هناك هيئات اشراف
محلية ودولية لا تسمح بتاتا للسفينة من الابحار الا اذا كان بها مصدر(
مولد ) احتياطى للطوارىء مناسب وعاملا ويتم الكشف عليه باستمرار واعطاءها
شهادة بذلك .
نظم الامداد بالطاقة الاحتياطية للطوارىء يجب ان تكون مستقلة ( منفصلة ) عن
نظم الامداد بالطاقة العادية باستخدام طرقات ( ممرات ) ولوح تحكم منفصلة .
وذلك لضمان فعالية المصدر الاحتياطى عند الطوارىء ( كحدوث حريق فى انظمة
الامداد بالقدرة الرئيسية ) . بل والاكثر من ذلك ان تكون مكونات المصدر
الاحتياطى تتحمل الحريق لمدة معينة .
خيارات وترتيبات مصدر القدرة الاحتباطو او للطوارىء :
قد يحتوى نظام الامداد بالقدرة للطوارىء على بطاريات و مولدات محلية ومصدر منفصل
( مستقل ) بخطوط مستقلة من المنبع الرئيسى .
كفاءة ( نوعية ) الخدمة المطلوبة ومقدار الحمل المطلوب امداده ( خدمته )
وخصائص الحمل هى التى تحدد اى نوع من انواع الخدمة هو المطلوب .
وهذه الانواع هى :
1- استخدام مصدرين رئيسيين ( من المنبع mains ) ومفتاح تحويل واحد
يمكن استخدام عدة مصادر رئيسية mains كمصادر امداد بالطاقة الاحتياطية عند
الطوارىء ويتطلب ذلك مصدر رئيسى اخر ( اضافى ) من مصدر مستقل وجهاز تحويل .
يجب ان يكون من النوع الذى يتحمل انقطاع القدرة لفترة التحويل من مصدر الى اخر .
2-النظام التقليدى لمصدر القدرة الاحتياطى : وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل
هو نظام مجموعة (محرك – مولد) بمفتاح ( دائرة – نظام ) تحويل اتوماتيكى .
يقوم المفتاح بمراقبة التيار المتردد القادم من المصدر الرئيسى ( مثل شركة
التوزيع وفى السفن مثلا يوجد مولدات اخرى تسمى المولدات الرئيسية ) من
حيث حالته صالح ام عاطل .
وعندما يكتشف نظام التحويل انقطاع ( او اى نوع من انواع الاعطال مثل هبوط
الجهد او فقد فاز او ...) لفترة زمنية ( محددة او معرفة مسبقا وغالبا ما
تكون من 1 الى 10 ثوانى للتاكد من انقطاع المصدر وعدم عودته بسرعة ولها
قواعد وقوانين حسب الحالة ) يبدأ محرك ( الديزل ) للمولد الاحتياطى فى
الدوران وعندما يصل محرك المولد الى سرعته المقررة ويقوم المولد بتوليد
الجهد الازم يقوم مفتاح التحويل الاوتوماتيكى بتحويل تغذية الاحمال من
المنبع الرئيسى الى التغذية من المصدر الاحتياطى ( المولد المحلى ) .
عند عودة تيار المصدر الرئيسى وبعد مرور زمن محدد ايضا ( للتاكد من ثبات
وصول المصدر ) يقوم مفتاح التحويل الاوتوماتيكى بالاحساس بذلك والتحويل
ليتم عودة تغذية الاحمال من المصدر الرئيسى بعد فصل المصدر الاحتياطى ويتم
ايقاف محرك المولد .
وفيما يلى اشكال توضيحية لهذه المقدمة







منقول

_________________
الأندلس ( الفردوس المفقود )
{{ ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال }}
في 2 يناير 1492 م سقطت مدينة "غرنـــــاطة" آخر مدن الأندلس المسلمة، ورفع العلم الصليبي على قصر الحمراء فيها!
اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اللهم ان لك صفوة تدخلهم الجنة من غير حساب ولا عقاب
فاجعلني و قارئ الموضوع منهم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
انظمة ومفاتيح التحويل الاوتوماتيكى ats
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة :: المنتديات الهندسية المختصة :: قسم الكهرباء العمرانية المنزلية-
انتقل الى: