  بسم الله الرحمان الرحيم}   وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً }....*..... {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{ { 1خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{5} ....*.... {وقل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً"} ......*.....( خيركم من تعلم العلم وعلمه}.......*.........}  اللهم انفعنا بما علمتنا ، وعلمنا ما ينفعنا}*.........*........*   أهلا بكم في منتدى أبناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة وهو خدمة مقدمة من طرف محل الصفوة للبيع والصيانة – الكهرباء العامة والصيانة الصناعية   الموقع الجديد/ بين بريد درارية وبنك سوسيتي جينيرال مقابل الجنينة درارية DRARIA الجزائر العاصمة الجزائر  نقال /  0777516191    وأصلح الله مابين أيديكم وأيدينا .

 

شاطر | 
 

 دارة اختبار كبل بعدة أسلاك

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rabah tiaouinine
Admin


عدد المساهمات : 3423
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
العمر : 43
الموقع :

مُساهمةموضوع: دارة اختبار كبل بعدة أسلاك   السبت سبتمبر 03, 2011 12:14 am



دارة اختبار كبل بعدة أسلاك




سنستخدم ليد خاص بكل سلك من
أسلاك الكبل لكشف حدوث قطع أو قصر أو تأريض لأي من هذه الأسلاك ويصلح للاستخدام
مع الكابلات بدءا من النمط
CAT5 ...



أي :

في هذه الدارة لم نوضح وصل
التغذية ؛ عمليا جهد التغذية الموجب يوصل إلى الطرف 14 لكل من 4011
and CMOS 4050 IC's وإلى الطرف 16 لـ CMOS 4017 ، وجهد التغذية السالب
يوصل إلى الطرف 7 لـ 4011
and CMOS 4050 IC's والطرف 8 للـ CMOS
4017
. الـ IC
4050
عبارة عن ستة عوازل وبالتالي للحصول على 8
عوازل سيلزمنا استخدام قطعتين منها . إن الدارة تعمل كمرسل ومستقبل ؛ حيث أن جزء
المرسل يتألف من 8 ليدات ملاحقة فقط . إن الـ4011 يعمل كمهتز ويتصل مع مدخل
نبضات الساعة للـ4017 الذي يعمل كعداد عشري ، فيعطي تسع نبضات بشكل متتالي على
المخارج ، أي أن الليدات ستضئ من الليد1 وحتى 8 على التتالي ثم تعود من 1 وهكذا
... لكن الـ4017 قدرة قيادته (التيار الذي يقدمه) محدودة لذلك استخدمنا العازل
4050 الذي يعطي تحسين كبير في التيار وخاصة عند فحص الأسلاك الطويلة . جزء
المستقبل عبارة عن 8 ليدات بسيطة بتشكيلة أرضي مشترك ( الطرف السالب للبطارية) .
طريقة الإختبار : بعد وصل الكبل بين طرفي الدارة ، بفرض أن أعطال الكبل كانت
كالشكل :








أي : السلك الأول نظامي ولا
مشكلة فيه ، والسلك الثاني مؤرض ، والثالث موصول بالخطأ مع الخامس ، والرابع
نظامي ، والخامس موصول بالخطأ مع الثالث ، والسادس مقطوع ، والسابع مقصور مع
الثامن . سنحصل على النتائج التالية :











أي أن الليد الأول في الطرف
الأول (طرف الإرسال ) سيضئ وكذلك في الطرف الثاني (طرف الاستقبال) مما يشير أن
السلك لامشكلة فيه . أما الليد الثاني فلن يضئ أو سيعطي إضاءة متقطعة أما الليد
الثالث في الطرف الثاني فسيضئ مع الخامس في الطرف الأول للدلالة على تبادل
السلكين وبالعكس .. ولن يضئ الليد السادس في الطرف الثاني بينما يضئ في الطرف
الأول مما يدل أن السلك السادس مقطوع . والليد السابع في الطرف الأول سيضئ مع
السابع و الثامن في الطرف الثاني مما يدل على حدوث قصر بينهما ...

اذا لم تظهر الصر فالموضوع في ملف مضغوظ في المرفقات


ا

المرفقات
تحديدعطل الكبل.zip
لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
(29 Ko) عدد مرات التنزيل 15

_________________
الأندلس ( الفردوس المفقود )
{{ ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال }}
في 2 يناير 1492 م سقطت مدينة "غرنـــــاطة" آخر مدن الأندلس المسلمة، ورفع العلم الصليبي على قصر الحمراء فيها!
اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اللهم ان لك صفوة تدخلهم الجنة من غير حساب ولا عقاب
فاجعلني و قارئ الموضوع منهم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
دارة اختبار كبل بعدة أسلاك
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة :: المنتديات التطبيقية :: منتدي المشاريع-
انتقل الى: