  بسم الله الرحمان الرحيم}   وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً }....*..... {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{ { 1خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{5} ....*.... {وقل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً"} ......*.....( خيركم من تعلم العلم وعلمه}.......*.........}  اللهم انفعنا بما علمتنا ، وعلمنا ما ينفعنا}*.........*........*   أهلا بكم في منتدى أبناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة وهو خدمة مقدمة من طرف محل الصفوة للبيع والصيانة – الكهرباء العامة والصيانة الصناعية   الموقع الجديد/ بين بريد درارية وبنك سوسيتي جينيرال مقابل الجنينة درارية DRARIA الجزائر العاصمة الجزائر  نقال /  0777516191    وأصلح الله مابين أيديكم وأيدينا .

 

شاطر | 
 

 شروط توصيل الكهرباء الى المستشفيات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rabah tiaouinine
Admin


عدد المساهمات : 3423
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
العمر : 43
الموقع :

مُساهمةموضوع: شروط توصيل الكهرباء الى المستشفيات   السبت مايو 07, 2011 9:54 pm

-تغذية الشبكة:
يجب
أن تتم التغذية الكهربائية من مصدرين مستقلين للتوتر المتوسط 20 ك.ف على
أن يكون المصدران من مخرجين مستقلين بنفس المحطة، ويفضل أن يكونا من محطتين
مختلفتين, يكون دائماً أحد هذين الخطين في حالة تغذية لكامل المنشأة
والثاني للاحتياط.

هذا هو عامل الوثوقية الأول, أما عامل الوثوقية
الثاني فهو مجموعة التوليد الاحتياطية ( الديزل ) التي تعمل حين انقطاع
التغذية من مصدر التغذية الأول والثاني, ويمكن أن تغطي مجموعة الديزل كامل
المشفى أو الأقسام الهامة مثل غرف العمليات والعناية المركزة وغرف المرضى
ووحدات التكييف.

في حال انقطاع التغذية من مصدري التوتر المتوسط
وفشل مجموعة الديزل في الإقلاع فيجب إدخال عامل الوثوقية الثالث وهو مجموعة
الـ UPS وهو جهاز عدم انقطاع التغذية االكهربائية، وبسبب ارتفاع ثمنه فيتم
اختياره لتغذية الأحمال الهامة جداً أو لجزء منها, كما أن زمن عمل هذا
الجهاز يتعلق بحجم وعدد البطاريات, لذلك يتم اختيار الزمن حسب الحاجة
الضرورية مثل زمن العملية الجراحية أو زمن الإنعاش المطلوب.

حتى لا يقع المشفى في ظلام دامس رغم وجود كل هذه الاحتياطات فيجب اتباع الإجراءات التالية:

التأمين على مراكز التحويل ومرابط وتجهيزات التوتر المتوسط، ويتم ذلك
بالتنسيق مع شركة الكهرباء وضرورة الإعلان المسبق عن انقطاع التيار
الكهربائي حتى يتم إجراء اللازم.
• التأمين على مجموعة الديزل وتشغيلها.

إجراء صيانة دورية لمجموعة الـUPS وتشغيلها كل أسبوع لفترة وجيزة و تفحص
دارة البطاريات والشواحن وخاصة في فصل الشتاء وعدم تأجيل الأعطال.

2-الإجراءات الوقائية:

2-1-مانعة الصواعق:
إن
مانعة الصواعق هي إجراء وقائي لا بد منه لتفادي مثل هذه الأخطار رغم ندرة
حدوثها, لكنها قد تحدث وقد تدمر تجهيزات ذات أهمية بالإضافة لخطرها على
حياة الناس.

2-2-شبكة التأريض:
أيضاً
يجب أن تعطى لها أهمية كبيرة، وذلك لتأمين حياة العاملين من الأخطار
الناتجة عن الأعطال غير المتوقعة, كما أن الكثير من التجهيزات الطبية
الحديثة (الإيكو وغيرها ) لا تعمل دون وجود شبكة تأريض سليمة، ويجب ألا
تزيد مقاومة الأرضي للمشافي عن 1 أوم.

2-3-شبكة تصفير الكمون:
وهي
شبيهة بشبكة التأريض ويوصل إليها كافة التجهيزات المعدنية غير الكهربائية
(النوافذ والأبواب -مجاري التدفئة والتبريد -حوامل الكابلات…) وذلك في غرف
العمليات والإنعاش والعناية المركزة، ووظيفتها تفريغ ما قد تحمله هذه
التجهيزات المعدنية من شحنات ساكنة قد تؤدي رغم صغر شحنتها إلى إيذاء
المريض.
تفرش أرض غرف العمليات بطبقة من اللينينيوم الطبي, ويفرش تحتها
طبقة من شعيرات نحاسية توصل بدورها مع شبكة تصفير الكمون, هذه الشبكة تؤدي
إلى نظافة غرفة العمليات من أي شحنات أو توترات متسربة.

2-4-القواطع التفاضلية:
تزود القواطع الرئيسية وقواطع المآخذ بقواطع تفاضلية وذلك لتأكيد حماية العاملين من أية أخطار ناتجة عن تسريب التيار .

2-5-حواكم مراقبة العازلية:
تزود
اللوحة الكهربائية الخاصة بغرف العمليات بحاكمة مراقبة عازلية لكافة أسلاك
وكابلات غرف العمليات، وتقوم بإصدار تنبيه صوتي وضوئي حين حدوث أي بوادر
انهيار في عازلية التمديدات، ولا تقوم هذه الحاكمة بقطع التغذية حتى يتمكن
الطبيب من متابعة العمل الجراحي ومن ثم يقوم الطاقم الفني المختص بمعالجة
العطل.

2-6- معالجة غرف الأشعة:
أيضاً
غرف الأشعة ذات إجراءات شبيهة بغرف العمليات ولا تقل أهمية عنها، وقد جرى
عزل جدران غرف الأشعة وسقفها وأرضها بصفائح الرصاص حتى الأبواب؛ وذلك لمنع
تسريب أية أشعة خارج غرف الأشعة، وهذه من الأخطاء التي تحدث في الكثير من
غرف الأشعة حيث لا يتم عزل السقف والأرضيات بالرصاص أو عزل الأبواب، مما قد
يؤدي إلى إصابة الأشخاص القاطنين أسفل أو أعلى غرف العمليات. ومن
المخالفات أيضاً دق المسامير في جدرن غرف الأشعة مما يؤدي أيضاً إلى تسرب
الأشعة المؤذية إلى الخارج.

3- تجهيزات غرف المرضى:
3-1- وحدة رأس السرير:
تركب على الجدار وعند كل سرير وفوق رأس المريض وبارتفاع مناسب يجعلها في متناول يده، وتزود بما يلي:
• وحدة إنارة غير مباشرة تشغل من قبل الممرضة من مفتاح عند الباب, ويكون ضوؤها موجهاً نحو الأعلى .
• وحدة إنارة مباشرة يوجه ضوؤها للأسفل تشغل من قبل المريض.
•مجموعة مآخذ كهربائية نوع (شوكو) لحاجة تجهيزات الطبيب.
• مأخذ هاتف.
• مأخذ أرضي لحاجة تجهيزات الطبيب.

مآخذ الأكسجين والفاكيوم, ويفضل فصلها عن وحدة رأس السرير ووضعها أسفل
منها لتفادي حدوث أخطار انفجار من الشرارة الكهربائية التي تحدث أثناء
استعمال مفتاح الإنارة و المآخذ الكهربائية.

3-2- شبكة استدعاء الممرضات:
تجهز
غرف وحمامات المرضى بكباسات لاستدعاء الممرضة حين الضرورة حيث يركب بغرفة
الممرضات مقسم خاص بهذا , وحين حدوث طلب استدعاء يضيء بهذا المقسم رقم خاص
يشير إلى الغرفة المعنية ويصدر صوتاً قوياً لا يمكن إيقافه إلا من غرفة
المريض الذي طلب الممرضة.
يركب فوق كل باب من غرف المرضى ومن الخارج جهاز إنارة خاص يضيء حين طلب الاستدعاء, وذلك حتى تتعرف الممرضة بسرعة على الغرفة المعنية.

_________________
الأندلس ( الفردوس المفقود )
{{ ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال }}
في 2 يناير 1492 م سقطت مدينة "غرنـــــاطة" آخر مدن الأندلس المسلمة، ورفع العلم الصليبي على قصر الحمراء فيها!
اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اللهم ان لك صفوة تدخلهم الجنة من غير حساب ولا عقاب
فاجعلني و قارئ الموضوع منهم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل