  بسم الله الرحمان الرحيم}   وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً }....*..... {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{ { 1خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{5} ....*.... {وقل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً"} ......*.....( خيركم من تعلم العلم وعلمه}.......*.........}  اللهم انفعنا بما علمتنا ، وعلمنا ما ينفعنا}*.........*........*   أهلا بكم في منتدى أبناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة وهو خدمة مقدمة من طرف محل الصفوة للبيع والصيانة – الكهرباء العامة والصيانة الصناعية   الموقع الجديد/ بين بريد درارية وبنك سوسيتي جينيرال مقابل الجنينة درارية DRARIA الجزائر العاصمة الجزائر  نقال /  0777516191    وأصلح الله مابين أيديكم وأيدينا .

 
شاطر | 
 

 كيفية توصيل المحولات على التوازي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رابح
Admin


عدد المساهمات: 3422
تاريخ التسجيل: 31/12/2009
العمر: 41
الموقع:

مُساهمةموضوع: كيفية توصيل المحولات على التوازي   السبت أبريل 23, 2011 7:41 am


تشغيل المحولات على التوازي

[right]1-1 أسباب تشغيل المحولات على التوازي :

[/right]
تتطلب زيادة الحمل في نظم توزيع القدرة Power Transmission System
إن تزداد القدرة المطلوبة من المحولات المشتغلة عن مقنناتها المقررة لها .
ويمكن علاج ذلك باستبدال المحولات بأخرى ذات مقننات اكبر , ولكون ذلك يكلف
في كثير من الأحوال أكثر بالكثير من تكاليف تشغيل محول يعمل على التوازي
مع المحول القديم مقتسما معه الحمل , لذلك فان تشغيل المحولات على التوازي
ذو فوائد اقتصادية
.

إذا
كانت كمية الطاقة المطلوب تحويلها اكبر مما يمكن أخذه من محول واحد فانه
من الضروري استخدام محولين أو أكثر موصلين على التوازي, حيث إن المحولات
غالبا ما تكون مطلوبة لتامين استمرارية الخدمة في حالة نشوب عطل فانه
أحيانا يكون من المحبذ إمداد الحمل عن طريق محولين أو أكثر ويخفض ذلك من
حجم الوحدة الاحتياطية وبذلك تنخفض السعة الكلية للوحدات المنشأة . فمثلا
بدلا من إنشاء وحدتين كل منهما ذات 300
KVA تعمل احدهما وتكون الأخرى احتياطية لها فانه بالإمكان استخدام أربع محولات كل منهما ذات 100 KVA تعمل ثلاث منها وتكون الرابعة احتياطية وبذالك خفضت السعة الكلية للوحدات المنشأة من 600 KVA إلى 400 KVA .

1-2 شروط تشغيل المحولات على التوازي

يمكن إجمال شروط التشغيل الأمثل لمحولين على التوازي بما يلي :

1-يجب إن تكون قطبية التوصيل Polarity صحيحة , حيث إن الإخفاق في ذلك يؤدي إلى حدوث دورة قصر تؤدي إلا احتراق المحولين .

2- نسبتا تحويلهما يجب إن تكونا متساويتين .

3-يجب إن تتناسب ممانعتهما المكافئتين تناسبا عكسيا مع مقنني تياريهما .

4-يجب إن تتساوي النسبة بين مقاومة كل منهما إلى مفاعلاتهما
منقول.

_________________
الأندلس ( الفردوس المفقود )
{{ ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال }}
في 2 يناير 1492 م سقطت مدينة "غرنـــــاطة" آخر مدن الأندلس المسلمة، ورفع العلم الصليبي على قصر الحمراء فيها!
اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اللهم ان لك صفوة تدخلهم الجنة من غير حساب ولا عقاب
فاجعلني و قارئ الموضوع منهم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

كيفية توصيل المحولات على التوازي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» كيفية صلاة قيام الليل
» كيفية عمل ملف Uninstall لبرنامج او لعبة او .. دون برنامج.
» كيفية صلاة الفجر جماعة فى المسجد و سننها
» كيفية وشروط التقديم الخاص للجامعات السودانية 2015
» منهجية البحث العلمي و كيفية اعداد مذكرة التخرج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء تعوينين للهندسة والصيانة الشاملة ::  :: -